充氣芯模張拉所采用-2530型千斤頂張拉,使用前到有資質的單位進行配套標定,計算其線形回歸方程確定油表的讀數,錨具夾片進場后按照規范要求進行試驗,合格后方可使用。本項目除通長束進行兩端同時張拉外,其余束均采用單端固定單端張拉。張拉時嚴格按照圖紙設計的張拉順序進行。
鋪好充氣芯模連續箱梁預應力彎起較多,張拉前進行摩阻力測試,其步驟如下:兩端同時張拉到預應力,測量千斤頂伸長值;一端張拉到303σ并持載2,測量千斤頂伸長值;同時觀測另一端油表值,求出拉力值;兩端同時回放油表放松張拉力;計算兩端拉力值。重復以下步驟,求出拉力值的平均值;再用被動端作為張拉端,重復試驗,得出平均值,可計算出孔道平均摩阻力的損失。
測試完畢后確定μ參數,然后進入正常張拉。張拉程xx如下:30→初應力30σ→303σ持荷2后錨固為確保張拉按設計要求施工,張拉控制采取雙控,一方面對張拉力控制,另一方面對伸長值進行控制,在張拉力達到設計值時,伸長值與理論伸長值對比,當超出規范要求時規范要求為±6%,報設計監理查明原因。鋼絞線張拉時,其千斤頂端頭嚴禁人員來往,油泵加回油應平穩均勻,注意壓力表讀數變化。每次使用工具夾片時,都要認真檢查夾片的齒牙是否完好,齒牙內應清潔無雜物。施加預應力所用的機具設備及儀表由專人使用和管理,并定期維護和校驗。
當千斤頂使用超過6個月或23030次或在使用過程中出現不正?,F(xiàn)象或檢修以后應重新校驗,千斤頂與壓力表應配套校驗,以確定張拉力與壓力之間的關系曲線,使用時不得隨意調換。預應力筋的錨固應在張拉控制應力處于穩定狀態下進行。預應力張拉及放松時,均應填寫施工記錄。
壓漿及封端壓漿應在張拉24內進行,并且每一個工作班應留取不少于3組的7307×7307×7307立方體試件,標準養護28,檢查其抗壓強度,作為評定水泥漿質量的依據。水泥漿的標號大于430,水灰比為3030~305,摻入適量減水劑時,水灰比可減小到305。水泥漿的泌水率最大不得超過3%,拌和后3泌水率宜控制在2%,泌水應在24內重新全部被漿吸收。通過試驗后,水泥漿中可摻入適量膨脹劑,但其自由膨脹率應小于30%,稠度控制在4~8之間。
公司地址:河北省衡水市
電話:187-3189-7611
電話:187-3189-7007
手機:13313087769
QQ:1274050236
郵箱:yahengxj@163.com
聯系人:張華