填土時應均勻對稱進行,分層夯實,壓實系數不小于0.9。采用小型壓路機及手扶式沖擊夯壓實。每層至少夯壓3遍。分層夯實時,要求一夯壓半夯。深淺兩基坑相連時,應先填夯深基坑;填至淺基坑標高時。再與淺基坑一起填夯。若分段填夯時,交接處應填成階梯形。上下層錯縫距離應不小于lin。基坑回填土,必須清理到基礎底面標高,才能逐層回填?! ?/p>
施工縫的設置
鋼筋混凝土水池類構筑物在底板以上約500mm處(避開孔口腋角)留1道水平施工縫。有蓋水池(如清水池與廢水調節池)由于壁板較高,為方便振搗,在蓋板下約500mm處增設1道施工縫?! 楸WC成縫的施工質量,施工縫都做成平縫,考慮到防水防腐要求,在縫的中間放置BW一Ⅱ型止水條,在施工縫煽封模板前,應先將混凝土表面鑿毛.清除表面浮漿和雜物后粘貼BW一Ⅱ型止水條(如用水沖洗接縫則應干燥后才能粘貼)。在煽結構混凝土施工時,先鋪30—50mm厚的l:l水泥砂漿后,再往上澆灌混凝土。除施工縫外.混凝土應連續澆筑,不得設垂直施工縫?! ?/p>
池壁混凝土分層連續澆筑,每層混凝土的澆筑厚度不應超過30cm,沿池壁高度均勻攤鋪。插入式振搗器的移動間距不大于30cm,振搗棒要插入到下一層混凝土內5—10m,使下一層未凝固的混凝土受到二次振搗。池壁有密集管群穿過、預埋件或鋼筋稠密處澆筑混凝土有困難時,可采用相同抗滲等級的細石混凝土澆筑?! ?/p>
其施工措施:橡膠止水帶制作采用剪板機裁料,并用卷板機卷制成規定的形狀,卷板時必須定好檔位,保證成形的板材幾何尺寸一致;安裝時保證橡膠止水帶位于施工縫的中心位置’,臨時固定后采用短鋼筋與鋼筋網焊接固定;橡膠止水帶接頭應避開轉角部位,最后是設置在單元的1/2處;橡膠止水帶采用電焊搭接,搭接處要求施焊必須連續,完整,不允許漏焊、虛焊。